您当前所在的位置:阳江市俱鹏机电有限公司 > 公司动态 > 风量/风压的计算及转换

公司动态

风量/风压的计算及转换

关键词:

馬達產品外觀改變

2014-08-16

 
  1. 風量計算

    風量(Q):所謂風量(又稱體積流率)指的是風管之截面積所通過氣流之流速,一般在使用上以下式來表示:
    Q=60VA
    Q(風量)=m3/min
    V(風速)=m/sec
    A(截面

  2. 壓力常用換算公式

    1Pa=0.102mmAq
    1mbar=10.197mmAq
    1mmHg=13.6mmAq
    1psi=703mmAq
    1Torr=133.3pa
    1Torr=1.333mbar

  3. 常用單位換算表-風量

    1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31 ft3/min(

  4. 常用名詞說明

    (1)標準狀態:為20℃,絕對壓力760mmHg,相對濕度 65%。此狀態簡稱為STP,一般在此狀態下1m3之空氣重量為1.2kg。
    (2)空氣之絕對壓力:為當地大氣壓計所顯示的大氣壓力再加上錶壓力之和,一般用kgf/m2或mmaq來表示。
    (3)基準狀態:為0℃,絕對壓力760mmHg,相對濕度0%。此狀態簡稱為NTP,一般在此狀態下1m3之空氣重量為1.293kg。

     

     
  5. 壓力

    (1)靜壓(Ps):所謂靜壓就是流體施加於器具表面且與表面垂直的力,在風機中一般是由於重力與風扇之推動所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq來表示,且可以直接經過量測取得。而在風機之風管中,任何方向之靜壓值皆為定值且也有正負之分,若靜壓值為正則表示風管目前正被脹大,若靜壓值為負則表示風管目前正受擠壓。
    (2)動壓(Pv):所謂動壓就是流體在風管內流動之速度所形成之壓力,在使用上常以kgf/m2或mmaq來表示.
    (3)全壓(PT):所謂全壓就是靜壓與動壓之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq來表示。在風機中全壓值是屬固定,並不會因風管縮管而產生變化.

  6. 風壓與溫度

    溫度變化會影響空氣之密度。故在其他條件不變的情況下,溫度變化時,其風壓必須依下面之關係加以校正,以獲得標準情況下之風壓值:

    P = P’[(273 + t)/293] (mm Aq)

    同樣,當空氣密度變更時,其風壓值可作如下之修正:

    P = P’(1.2/γ ) (mm Aq)

    式中,等號右側之值如P’、t、γ等之實測壓力、溫度與空氣密度。

     

     
  7. 壓力與速度的關係

    多大的壓力就固定有多大的速度,不可能壓力不變速度會改變,同理,不可能速度不變壓力會改變。
    Pv=r × (V2 / 2g)
    Pv: 動壓(mmAq) r: 空氣比重(kg/m3)
    g:重力加速度(m/s2)=9.8 V:風速(m/s)

     